- LED燈具排查
- 大功率燈具排查
- 電源、控制與信號線的選用參考
- 常規工程問題的解決方案參考
一.LED燈具出現光抖動的問題及解決方法
如果連接LED燈具后出現光抖動的情況,可從以下幾方面排查問題:
◆ 燈具問題:
● (1)使用交流供電時,燈具是否有安裝濾波電容,如沒有則會出現一定的抖動效果。另外,選用質量較低的開關電源也可能導致該情況發生。
● (2)檢查燈具間的信號線是否過長,可以酌量縮短,或者更換內阻較小的信號線。例如使用100米內阻小于10歐的超五類網線,并且使用 “綠+綠白”、“ 橙+橙白”兩組。
● (3)如果控制器到燈具的信號傳輸距離較長,建議使用485信號類型。
◆ 接線問題:
● (1)檢查信號線是否有接反或接錯。
● (2)如果使用485信號,請留意是否直接連接到TTL信號的燈具上,而沒有經過信號轉換板。
◆ 主控問題:
● (1)檢查抖動模式是否固定,可能出自于效果原因,請重新錄制新的效果排查。
● (2)檢查控制器每路連接的點數是否太多,減少主控每路連接的點數。一旦控制器連接的點數太多,會導致幀速變慢,造成效果不流暢。例如思域TM1804的點光源,每路帶1024點,對應的幀速是50MS,如果每路帶2048點,對應的幀速則為90MS。
◆ 電源問題:
● (1)檢查是否供電不足,查看尾部燈具的電壓是否在正常范圍內,減少每臺開關電源所連接的燈管數,保持負載在80%以內。
二.LED燈具出現亮度不均勻的問題及解決方法
● 檢查電壓是否足夠,后端供電不足會導致燈具亮度不一:具體查看電源一路是否串聯太多燈管,或者觀察亮度低的情況是否集中在燈帶后端,如有則更改電源接線方式,在確保電源功率足夠的情況下盡量少用串聯,多用并聯,以保證電源總線能通入足夠電流。
三.LED燈具效果整體偏紅的原因及解決方法
可從燈具、接線、控制器和電源四方面進行考慮:
● (1)檢查是否R燈珠的電阻參數搭配出現問題,導致電流過大。在LED.ini文件里,找到“RedCurrent = 255”項目,逐步調低“255” 參數,直至測試出正常效果。
● (2)檢查是否電壓不足,在保證不超限制的范圍內調高電壓。
● (3)嘗試增加電源數量,或者更換線徑足夠粗的總電源線,以及減少所帶的燈管數。
四.LED燈具連接到控制器A/B端時,出現不定時閃爍的原因及解決方法
● (1)如果LED燈具采用的是TTL信號,而控制器采用485信號,會導致兩者信號不匹配,需要在中間加設信號轉換板。
● (2)如果LED燈具采用的信號是485信號,請檢查燈具的GND和控制器的GND是否正確連接,或者選用質量較好的開關電源。
五.LED燈具顯示單色圖案正常,但顯示全彩圖案出現閃爍的原因及解決方法
可以根據現場視頻進行判斷:首先確認造成閃爍現象的效果,如果是白光較多時出現問題,請檢查電源和供電部分。
◆ 解決方法:
● 更換電源,或者減少電源連接的管數,或者更換線徑足夠粗的總電源線。
六. LED燈具出現第一米顏色正常,后面一米卻嚴重偏色的原因及解決方案
請先測量電壓是否正常,檢查后方管的壓降是否太大,或者是否所有管都加設了備線。
◆ 解決方法:
● 建議減少連接的米數,或者更換線徑較粗的電源備線。
七.LED燈具在現場測試時正常,但實際顯示視頻時卻出現閃爍的原因
如果閃爍出自效果素材本身,則無法從播放器的模擬效果中發現,需要重做效果。
● (1)如果測試效果只有單色,沒有漸變或跳變,則判斷為電壓不足。解決方法:更換線徑較粗的總電源線,或者減少電源所帶的管數,也可以增加電源數量,或在不超過限定的范圍內調高電壓。
● (2)如果測試效果是單色掃描和漸變、跳變正常,則判斷為視頻效果問題。解決方法:重新選擇無雜色的視頻進行錄制,或者轉code后再檢查效果,修正顏色。
在出現閃爍時,請先確定視頻情況,如果排除視頻問題后,再觀察視頻中是否當白色或者混色較多時出現閃爍,若是則可判斷為電源功率不足,或后方燈管的壓降過大,可通過測試燈具管尾的電壓加以確認。
一.應用大功率并聯方案時,是否必須加設放大器
● 由于大功率并聯方案的信號輸出是沒有經過單片機的內部整形處理,而是直接通過信號總線傳輸,所以一般情況下,每30個驅動,就需要增加一個中繼器用以確保信號的穩定傳輸。
(如遇以下情況可選擇不加設放大器:
通過增加主控數量,使每路帶的驅動不足30個,而且線長不超過100米,在實際測試燈具時能夠正常編址且受控的情況。
因為并聯的方式會導致信號衰減變形,同時與線的長度和質量有直接關系,長度越長變形越大,質量越差變形也越大。)
● 一般經驗是利用優質的網線,每隔30米加設一個信號中繼器,把變形信號糾正后再繼續傳輸,但是因為每位客戶所用的線質量不一,具體還需根據實際情況進行測試。
二.應用大功率并聯方案時不能編址的原因及解決方法
◆ 驅動問題:
● (1)檢查輸入端是否接線錯誤。解決方法:重新接線。
● (2)檢查驅動IC是否損壞。解決方法:更換驅動。
● (3)總線是否過長或連接的驅動過多,缺少中繼,導致信號變形。解決方法:單獨編址或加設中繼器。
◆ 主控問題:
● (1)檢查接線是否出錯。解決方法:重新正確接線。
● (2)編址過程中是否有操作失誤。解決方法:按照說明書進行操作。
● (3)SD卡中控制芯片程序是否與燈具芯片不匹配。解決方法:在SD卡中拷入正確的SD1.bin文件。
三.并聯方案下,大功率燈具在單獨測試時正常,整體連接后卻全部無法運行的原因
● (1)檢查是否因地址不正確而導致效果無法顯示。解決方法:在確保編址線串聯正常的前提下,重新編址(具體編址方式請參考說明書)。
● (2)檢查供電是否不足。解決方法:調整供電。
● (3)檢查控制器與第一件燈具之間的信號線有否正確連接。解決方法:重新正確連接信號線。
四. 如何解決大功率燈具在測試時正常,到現場連接后卻部分不受控的問題
首先確認燈具是自動編址還是手動編址:如果采用自動編址,請先檢查燈具通電后是否有進行自檢,若是自檢正常,請再檢查信號輸入與輸出線是否有松動或虛焊。
如果燈具是采用并聯的方式,請確保在燈具自檢正常后,自行重新編址,具體編址方式請參考說明書。
另外還可以檢查以下幾點:是否選用的線材質量較差;連接線的米數是否過長;線路和外殼是否有短路問題。
◆ 解決方法:
● (1)更換使用超五類網線;
● (2)加設中繼器;
● (3)檢查接線,確??沼嗟男盘柧€、電源線、地址線已做好絕緣處理。
五.大功率燈具在自檢后,連接控制器卻不能正常運作的原因及解決方法
◆ 主控問題:
查看控制器的型號是否正確,再檢查SD卡控制芯片跟燈具芯片是否相匹配,以及排查接線錯誤。
解決方法:請先確認控制器型號與SD卡的配置文件是否對應大功率燈具,再重新正確連接主控到燈具間的信號線。若問題繼續,則檢查主控是否正常運作,可嘗試觀察不同按鍵后的反應,或查看錯誤代碼尋找對應原因。排除以上情況后,請檢查主控的輸出端口是否有正常輸出。
◆ 驅動問題:
檢查輸入端是否有接線錯誤,或者查看驅動輸入端是否有IC損壞。
解決方法:重新正確接線,或更換驅動。
一.電源線型號的選擇及容易出現的問題
(注意:不管采用交流變壓器或直流電源,都需要根據現場燈具功率和分布情況,在滿足電源功率的情況下請合格的電工接線。)
電源線一般選用全銅芯,線徑粗,壓降小的類型。
一般根據電流大小來選擇線徑的粗細(即截面的大小),如果電流過大而電源線較細,會造成超負荷,出現發熱、燒斷,導致燈具短路。
如果選用質量差的電源線,或者供電接線不合理,會導致燈管壓降變大而亮度不足,甚至無法驅動,以上情況需請合資格的電工處理。
針對電源線太細或者劣質電線可從以下四方面判斷:
● (1)絕緣:裸線,橡皮線,塑料線;
● (2)材質:鋁,銅;
● (3)規格:多股,單股;
● (4)截面:從0起,有1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150等。
二. 交流變壓器和直流電源的接法及技巧
● (1)使用交流變壓器時不需要注意正負接法,而使用直流電源則必須注意正負。
● (2)使用直流電源時,必須注意正負方向絕對不能接反。
● (3)不管是使用交流變壓器或者直流電源,都需要根據現場燈具功率跟分布情況,在電源功率足夠的前提下請合資格的電工進行接線。(由于電源線太細、質量差或者供電接線不合理等原因,會導致燈管壓降變大而亮度不足,以及無法驅動,需要請合資格的電工處理。)
三.控制器型號的選擇、接線及調試方法
● (1)根據控制器的米數和像素來選擇適用的型號。
● (2)根據控制器與燈具之間的距離判斷是否加設信號轉換板。
● (3)根據工程所使用的燈具、現場布線和供電等綜合情況,咨詢思域業務人員的專業意見,為您提供最合適的控制方案。
四.加密控制方案的實現方式與優勢
五.信號線的型號選擇,容易出現的問題及解決方法
● (1)最優選擇全銅芯線,保障了電阻越小損耗越??;插頭方面,建議選擇耐寒防水的類型。
● (2)按傳輸距離判斷,一般距離可選擇普通信號線,長距離輸出建議使用超五類非屏蔽網線,不推薦利用電話線傳輸。
● (3)如出現信號無法傳達的情況,可以加設放大板或者匹配電容;如果有屏蔽層,則需要將屏蔽層接地才能起到隔離作用。
一.如何判斷聯機控制器是否正常工作
可通過觀察聯機主控的級聯端口旁,黃色與綠色的LED指示燈進行判斷。
當網線連接正常時,如果電腦無法輸出,則黃燈每約0.5秒會慢閃一次;當電腦的軟件上網卡選擇正確時,如果軟件正常運行,則黃、綠燈會快速閃爍。
二.LED控制器提示“E03”的原因及解決方法
● (1)可能是SD卡無法復位,請檢查SD卡是否損壞或者不支持讀取。解決方法:更換新的SD卡。
● (2)檢查燈具和控制器的供電是否通過同一個電源開關,有可能導致控制器在通電后出現供電不足,不能正常讀取SD卡內文件。解決方法:建議分開供電。
● (3)檢查SD卡內是否有文件導致讀取錯誤。在部分電腦中,由于系統設置或病毒等原因,會在SD卡格式化后自動生成多余文件在內,導致出現“E03”錯誤。
● (4)SD卡格式化時是否選擇對應的分區格式,如128M為FAT格式,2G為FAT格式,4G為exFAT或FAT32格式。
三.L把控制器的速度調至最快檔后,效果速度并沒有提升的解決方法
● (1)請嘗試將控制器的輸出點數減少到一倍或以上。
● (2)由于主控制器的速度檔只能用于微調,檔位之間相差約10ms的變化,常規情況不容易看到區別,因此可以嘗試將素材調至合適的速度再重新錄制一次效果。
四.應用 A68方案時,導致橋堆的二極管出現燒壞的原因及解決方法
● (1)在帶有橋堆的A68方案中,電源負極與GND之間的二極管存在0.75V壓降。當直流供電時,串聯的燈管越多,通過該二極管的電流則越大,一旦超過二極管的限流值,如達到1.5A時,則會導致燒壞現象。
解決方法:建議選用新版本A68V6方案,當直流供電時,GND將不經過橋堆運作。
● (2)如果燈管供電直接采用A68方案的電源輸入,則容易出現電流過大的情況,導致燒壞。解決方法:建議將燈管與A68方案分開獨立供電。
五.GPS同步控制器出現同步問題的判斷方式及解決方式
◆ 判斷方法:
可設置衛星數量達到S4個或以上,或者將主控制器的模式與速度設成相同數值后進行判斷。
◆ 可通過以下方式提高同步性:
● (1)將GPS天線安裝在較為開闊的位置,并確保四周俯仰角30度以內沒有較大的遮擋物(如樹木,鐵塔,樓房等)。
● (2)為避免反射波的影響,GPS天線應盡量遠離尺寸大于20cm的金屬物,并保持在2米以外。
● (3)由于衛星相對更多出現在赤道范圍,對于北半球地區,應盡量將GPS天線安裝在現場的南邊。
● (4)請勿將GPS天線安裝在其他發射或接收設備的附近,并避免其他發射天線的輻射方向對準GPS天線。
● (5)如果安裝兩個或多個GPS天線時,天線間需保持2米以上距離,建議將多個GPS天線安裝在不同地點,以防止同時受到干擾。
六.如何排查聯機系統中,燈具連接后無法正常工作的問題
● (1)觀察以太網聯機控制器在網線端口旁的指示燈是否顯示正常:
● (2)如果指示燈顯示正常,請檢查燈具與控制器之間的接線是否正確。
● (3)請檢查【設備管理器】中能否找到網卡。
● (4)請檢查播放軟件能否正常打開,如提示錯誤 ,請安裝【RegisterV3.1.rar】。
● (5)請檢查是否有安裝【WinPcap.exe】。
● (6)請在【系統設置】中正確設置網卡。
● (7)請檢查是否有按【錄像播放】鍵播放效果。
● (8)請檢查燈管與主控網線之間是否沒有正確連接,或者查看燈具芯片與軟件設置的型號是否相一致。
七.如何讓兩個LED屏幕同步顯示出相同的效果
首先保證兩個屏幕在尺寸、LED管的排列方式和段數上相一致,分別應用DM134和TM1812的IC方案,再獨立準備一套對應IC的播放器參數設置,然后各自錄制相同的效果或相同幀數的效果,最后利用控制器的同步功能(如交流同步,級聯同步,GPS同步等)即可實現。
八.選用“LED燈條屏”時如何保證顯示效果
● (1)保證有一定數量的像素點,例如1米內最少配置16段燈板,或在1平方范圍內裝設有20米的燈管等。
● (2)選用恒流、灰度較高的驅動芯片,例如256灰度的思域UCS19系列,或者更高的4096灰度的思域BS系列。
九.如何快速判斷和鎖定LED亮化照明工程中的故障點
一般LED亮化照明工程包括四大部分:控制器,燈具,接線和供電,其中常用的快速排查方式是【交換測試,逐一排除】。
如下圖故障為例:
● (1)可以嘗試將2,3,4路信號線接入控制器1路,如燈具顯示正常,則證明是主控問題,如燈具不能正常顯示,則繼續往下測試燈具;
● (2)更換紫色位置的燈管后查看狀況,如燈具顯示正常,則證明是燈管問題,如燈具不能正常顯示,則往下測試接線問題;
● (3)分別更換A B C三處接線,如燈具顯示正常,則證明是接線問題,如燈具不能正常顯示,則檢查供電情況。
以上步驟可結合現場實際環境,由易到難逐一操作。
十.如何有效避免在 LED亮化照明工程中出現安裝調試返工的情況
● (1)工程前,可優先在工廠中進行設備老化測試等準備;如有必要,建議模擬現場環境進行安裝信號線長度的測試。
● (2)根據工程方案,最少模擬一路與現場實際燈具間距相同的情況,并優先在工廠中進行測試。
十一.在外控驅動系列中, DMX512信號下RS-485和TTL的區別
兩者的區別具體在于傳輸距離的長短和穩定性。
● (1)485信號作為3芯信號,傳輸信號能力強,同時信號穩定。
● (2)TTL信號作為2芯信號,相對來說傳輸信號能力較弱,對開關電源的要求較高。
十二.如何保證相距兩米的點光源實現穩定效果
● (1)可以將點光源之間改用485信號傳輸,但相對會增加成本。
● (2)推薦使用思域專用單片機方案—串聯協議,讓每個點信號重新整形放大。
十三.LED燈條到控制器之間距離超過50米的解決方案
● (1)連接控制器TTL信號到LED燈條的信號線選用超五類非屏蔽網線傳輸信號。
● (2)控制器輸出改為485信號方式:485信號之間選用優質網線連接,再加接485信號轉TTL信號的轉換板,最后連接數碼管。
十四.如何計算一個開關電源可以連接的大功率燈具數量
(此處提供粗略算法)“電源額定功率×70%(如使用臺灣明緯電源可按80%計算)”/“大功率燈具的最大功率1.25×實際負載功率”= “大功率燈具的個數”。
假設你使用350W的臺灣明緯電源,那么實際功率應為280W,當需要連接18W的燈具時,用總線供電的方式則可以連接12個,或者采用4串3并的連接方式(注意:串聯電源線時,請確保燈具的壓降小于2V。)
十五.線接點位置及工程實施的變通方案
根據工程實際情況,包括使用的燈具數量和類型,現場安裝時布線排列等相關信息,由思域資深業務人員,為您提供最佳的定制化實施方案。